XkkKrJwJ 发表于 2008-12-29 18:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月11日11时30分许,济南奥体中心体育馆屋顶东南侧发生火灾,过火面积1284平方米。火灾发生后,济南市政府立即成立事故调查组,经现场勘验和调查,初步认定火灾原因为:施工人员在屋面天沟防水工程施工时,使用汽油喷灯热熔防水卷材,高温火焰引燃可燃物。

    据介绍,工程总承包单位未认真履行安全生产主体责任,安全意识淡薄,安全生产制度法规严重不落实。监理单位未尽到法定监理责任,监理人员责任心不强,未按照巡视、平行、旁站方式对重点部位施工实施监理。这是一起典型的施工人员违章作业、监理人员失位、施工单位管理不到位造成的责任事故。

    日前,施工人员杜某等10人因涉嫌重大责任事故罪被公安机关逮捕,司法机关将对10名涉嫌违法犯罪人员按照司法程序进行处理。(新华网山东频道-济南时报 殷玉国)